电能计量装置安装完毕的检查

1、新装设的电能计量装置在送电前应检查的项目和内容。

(1)检查 电压、电流互感器安装是否牢固,安全距离是否达到规程要求,各处螺丝是否紧固。

(2)检查电压、电流互感器一、二次极性与电能表的进出线端钮、相别是否对应,二次侧与外壳是否接地等。

(3)检查电能表的接线螺丝是否紧固,线头是否外露。

(4)核对计量装置的倍率、表计底码、并抄录在工作票上。

(5)检查电压熔丝端弹簧铜片夹的弹性及接触面是否良好。

(6)检查所有封印是否齐全,有无遗漏情况。

(7)检查所使用的工具、剩余的材料是否归位,不得遗留在设备上。

2、电能表安装完毕通电后应检查的项目

(1)用相序表检查电能表所接相序是否正确。

(2)用测电笔检查电能表的零线与相线 是否正确接线,外壳、零线上应无电压。

(3)检查电能表空载时是否潜动。

(4)带负荷检查电能运转是否正常,有无反转或停转现象。

(5)用现场检验设备测量计量装置的综合误差是否超差。

(6)检查电能表接线盒、尾封、表计封印是否齐全、有无遗漏现象等。

文章标签:电能计量装置