1、关于计量柜(屏、箱)安装的一般要求;
(1)63kv及以上的计费电能表应配有专用的电流、电压互感器或电流互感器专用二次绕组和电压互感器专用二次回路。
(2)35kv电压供电的计费电能表应采用专用的互感器或电脑计量柜。
(3)10kv及以下电力用户处的电能计量点应采用全国统一标准的电能计量柜(箱),低压计量柜应紧靠进线处,高压计量柜则可设置在主受电点柜后面。目前全国各地高压计量柜有的设置在住受电柜,也有的设置在主受电柜前面。
(4)居民用户的计费电能计量装置必须采用符合要求的计量箱。
2、关于电能表安装的技术要求;
(1)电能表需安装在电能计量柜(屏)上,每一回路的有功和无功电能表应垂直排列或水平排列,无功电能表应在有功电能表下方或右方,电能表下端应加有回路名称的标签。两只三相电能表相距的最小距离应大于80mm,单相电能表相距的最小距离为30mm,电能表与屏边最小距离应大于40mm。
(2)室内电能表宜装在0.8—1.8m的高度(指电能表水平中心线距离地面尺寸)。
(3)电能表安装必须垂直牢固,电能表垂直中心线向各方向的倾斜角不大于1度。
(4)装于室外的电能表应采用户外式电能表。
3、关于互感器安装的一般要求
(1)为减少三相三线电能计量装置的合成误差,安装互感器时宜考虑互感器的合理匹配问题,即尽量使接到电能表的同一元件的电流、电压互感器的比差符号相反,数值相近;当计量感性负荷时,宜把误差小的电流、电压互感器接到电能表的c相元件。
(2)同一组的电流、电压互感器应采用制造厂、型号、额定电流(电压)变比、准确度等级、二次容量均相同的互感器。
(3)两只或三只电流(电压)互感器进线端极性符号应一致,以便确认改组电流(电压)互感器一次及二次回路电流(电压)的正方向。
(4)互感器二次回路应安装试验接线盒,便于带负荷校表和带电换表,试验接线盒的技术要求见有关标准规定。
(5)低压穿芯电流互感器应采用固定单一的变比,以防发生互感器倍率差错。
4、关于熔断器安装的一般要求;
(1)35kv以上电压互感器一次侧安装隔离开关,二次侧安装快速熔断器或快速开关。35kv及以下电压互感器一次侧安装熔断器,二次侧不允许安装熔断器。
(2)低压计量电压回路在试验按接线盒上不允许安装熔断器。
5、电能计量装置的防误操作
(1)电能计量装置安装施工结束后,电能表端钮盒盖、试验接线盒盖及计量柜(屏、箱)门等均应加封加锁。
(2)用于高压电力用户计量的电压互感器二次回路中,应加装电压失压计时仪或其他电压监视记录装置。