光端机和中压载波在电力抄表主站的应用

数据链路
系统由两级通道构成(如图1所示),第一级通道是采集终端同电子表之间的通讯通道,使用的是RS-485通道;第二级通道是主台同采集终端之间的通道,长沙局使用了三种方式:  一种是RS-232数字信号的;一种是两线电话拨号的方式;第三种是使用中压载波的RS-232通信方式。
在第二级通道的连接上,RS-232和拨号方式有所不同,其具体的数据链路如图1所示。
连接端子排
为方便线路的连接与维护,所有外部的接线(由电业局提供的通信部分接线,如电话,数字通道线),都通过连接端子排与WEB服务器机柜上的相关通信设备相连。
端子排分为上、下两组,每组89位,由左至右分别为1到89位,其分配如下
下端子排配置CHASE3的1~16口,CHASE2的1~12口,拨号电话1、2;
上端子排配置CHASE2的13~16口,CHASE1的3~16口(CHASE1第一、二口配置为拨号)
两线电话
在拨号方式下,主台同终端的连接如下:
主台以太网→CHASE→Modem池→防雷池→PSTN→防雷器→终端
电话与防雷池的连接
电力局提供的电话线首先应同防雷池相连接,为方便起见,其中通过端子排相互连接。目前长沙局提供了一路电话通道用于数据采集,在工程实施的过程中,预留了二路拨号通道接口(分别位于下端子排的1、2位和3、4位),长沙局提供的通道(两线电话线)与拨号通道接口1(1、2位)相连接。
防雷器与Modem池的连接
防雷池提供了XX路拨号电话的防雷能力,系统使用了其中的第1、2口;MODEM池使用标准的RJ-11(电话水晶头)接口,同防雷器相连时需使用单端为RJ-11接头的连接线,将RJ-11连接头插入MODEM池的相应接口,另一端与防雷器的凤凰端子相连,其具体的对应关系如下表:


端子排位置

防雷器端口

MODEM池端口

CHASE端口

拨号电话1

1、2

CH31-1、2

CH15

CHASE1 端口1

拨号电话2

3、4

CH31-3、4

CH13

CHASE2 端口2


Modem池与CHASE的连接
MODEM池与CHASE的连接端使用标准的DB25串行传输端口,而CHASE的相应连接端口物理形式上使用的是RJ-45接口,需使用威远公司的专用转换接头(DB25转RJ-45)进行连接;转换接头与MODEM池连接,再通过标准网线将转换接头与CHASE相应接口相连。
RS-232
在RS-232通信方式下,主台同终端的连接如下:
主台以太网→CHASE→主站端光端机→光纤网→厂站端光端机→终端
光端机与CHASE的连接

长沙局提供的光端机接口为基本的RS-232接口,及提供TXD、RXD、GND(收、发、地)三根线。长沙局提供6组线,每组线提供8路RS-232接口。其中每组平均分桔股与蓝股,每股的每一根线根据色标区别。(具体的色标定义参见通信班相关定义)

CHASE的接口使用基于RJ-45物理接口的RS-232形式,其具体的连接为:

制作单端标准网线,将另一端的蓝、蓝白、绿线分别通过端子排与光端机的TXD、RXD、GND相连。

中压载波

主台以太网→CHASE→主站端光端机→光纤网→厂站端光端机→中压载波Modem→10kV线路→中压载波Modem→终端