怎样正确选购单相电能表?

随着高新技术尤其是电子信息技术的飞速发展,工业、农业、商业的用电量增大,电能表的发展也越来越快。目前市场上电表的种类、型号、功能齐全,生产厂家繁多,质量层次不齐,选择不好,不仅不能发挥电表的优点,反而带来不必要的损失。本文结合单相电能表的发展和现状,对选购电能表作客观的参考建议。
1、生产厂家及品牌的选择:
电能表是属国家强制检验计量器具,根据计量法规定,所选电能表必须具有省级以上技术监督局颁发的制造计量器具许可证(CMC证)。这是电能表生产厂家能够被电力公司认可的条件和必须履行的法律手续,它可以证明厂家具备了基本的设施、人员和检测仪器设备,是可以生产销售的产品。
现在市场上的大部分电表生产厂家是进行作坊式生产的,没有省级计量许可证,只有市级计量许可证。选用劣质的元器件、电路板进行简单的电表装配、调试,生产的电表质量没保障,使用寿命不长,不符合国家电能表技术规约,不被电力公司认可。此类生产厂家多为温州地区电表企业。
我们在选用电能表时要选择正规企业生产的电能表。比如:像深圳科陆、宁波三星、杭州华立、江苏林洋等生产厂家,具备省级计量许可证,在国内两千多家电表生产企业中胜出,并先后在香港联交所、上证所、深证所等上市,生产产品型号齐全,质量有保证。
在选择电表品牌的时候,建议问一下电力公司向您收费的工作人员,或者看电力公司给您安装的是什么电表,就选择哪个电表品牌。
2、电能表规格的选择:
单相电能表常见的电压规格是220V,电流规格有1.5(6)A、5(20)A、5(60)A、15(60)A、20(80)A等。
电表的规格很多,一般电压规格都是220V,电流规格的选择主要在于用户的负荷,一般负荷电流的上限不能超过电能表的额定电流,下限不低于电能表允许误差范围以内规定的负荷电流。例如:用户的用电功率大概在10KW,电压是220V,电流就是10000÷220≈46A,也就是说,用电功率除220,得到就是电流值大概是46A,考虑到要预留一定的余量,可以选用5(60)、15(60)A的电流规格。也可以选择小一点的电流规格,再接上电流互感器就行了。
3、电能表电流互感器的选择:
电流互感器可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如100/5的电流互感器,可以把实际为100A的电流转变为5A的电流。
电流互感器的规格的选择,主要是针对低压用户,低压用户因为用电负载可能随意有变化,用电量不好估算,所以互感器规格不好固定,一般是根据已知用电功率来计算,比如说,用电功率是100KW的用户,电压是220V,电流应约等于100000÷220≈455A,也就是说,用电功率除220,得到的就是电流的值,刚才计算是大约等于455A,但考虑到要预留一定的余量,需要选择500A的电流互感器,互感器的二次输出电流一般是5A,所以就选择500比5的互感器,关于电流互感器的精度,需要至少和电表处于同一个等级。
4、电表选择的用处和效益:
我们都知道电能表最大的作用是计量电量,但电表计量的准不准确,我们不知道。其实电表计量准不准确跟电表在生产校验的误差有关,国家计量检定规程596里面都有规定的,多少等级的电表的误差范围是多少。比如说在国家检定规程JJG596-1999里面,经互感器接入的0.5S级电能表的100% 1.0的点的误差范围是±0.5%,1.0是功率,100%是电流,也就是说小电流0.5S级电表在电流正常的情况下计量电量会有0.005的偏差,假如用了1000kwh的电,电表计量的电量可能是1000±5度。正规的厂家在电表校验的时候误差控制得比国家标准更要严格,也只有正规厂家可以控制电表的误差。
电表计量电量时会产生一定的损耗电量,有的电表计量灵敏度高,可以计量到,有的电表计量灵敏度一般,无法计量到。所以,如果客户买电表是为了自家用,用于付费的话,可以选择计量灵敏度一般的电表,如威胜的DDS102和科陆的DDS720等单相电子式电表;如果是客户买电表是用于收电费的话,可以选择计量灵敏度高的电表,如长沙威胜和深圳科陆的单相智能电表。
选择正确的电表会为客户带来一定的效益,但一定要是正规厂家生产的电表,因一般作坊式生产的电表无法控制电表的误差,不符合国家计量规定,不被电力公司认可。
5、购买电表注意事项:
作坊式生产的电表虽然不被电力公司认可,但在目前市场上还在流通,尤其是在市场上那些价格非常便宜的电表,不是说不能用,但是几十元钱的单相表,元器件的价格就差不多了,还不说人力、物力,这样的电表质量到底怎样,我们可想而知。有很多人觉得便宜买了,但用不了多久又要换,这还没什么,质量不合格,计量不精准,到时候亏的更大,所以建议一定要买正规企业生产的电表。
文章标签:单相表选购