电表的报警灯亮是怎么回事?

智能电表的报警灯亮主要是由于电表内部及外部的一些故障触发电表的报警功能,从而导致电表发出液晶报警(闪烁)、发光二极管报警(红色LED 闪烁)等提示,告知用户用电出现异常,及时进行处理,从而保障用电安全。

社为表计对此深入研究后,为了更好提高管理人员的响应效率,加强用电安全性,自主研发了智能电表配套的远程抄表系统,能实时监测智能电表的一切运行状态,当出现电表用电数据异常、用电设备故障、线路短路、失流失压等情况时,系统都能第一时间检测到,可以通过信息弹窗、发送短信等形式快速告知用户,并自动进行拉合闸处理,让用户能快速掌握故障点,无需人工逐一排查,相比智能电表自带的报警功能,响应速度更快,更能掌握故障点,还能提前进行简单的处理,减少人工维护成本。

智能电表

下面给大家分享一些常见的故障报警类型,供大家参考借鉴:

1、电池故障报警:当电表的时钟电池和低功耗电池没电或电压低,在液晶屏会闪现电池符号及报警灯亮来提醒用户。电池1报警是时钟电池报警,如果不及时更换,停电以后再来电,电表的时间会错乱,影响电表的计量,用户需把问题上报,再返厂维修;电池2报警是低功耗电池报警,停电以后再来电,电表的事件记录会混乱,需及时更换电池。

2、电压逆相序报警:当电表在接入用户的电压发生A、B、C三相电压时序相反时(正常的应该是依次由A相电压在前,接着是B相,最后是C相),电表会在液晶显示上显示“-Ua、-Ub、-Uc”和“逆相序”及报警灯闪烁来提醒用户。电压逆相序是A、B、C三相电压接线接反,在电表正常计量的状态下,及时更正接线。

3、电流逆相序报警:当电表的A、B、C三相电流线接线依次接反时,电表的液晶显示上显示“-Ia、-Ib、Ic”和“逆相序”及报警灯闪烁提醒用户。相线接反了,电表的电量可能会反转,用户最好及时更正电表接线。

4、失压报警:当电表的某一相或多相电压没有电压,或低于额定电压的70%时,电表的报警灯会闪烁。用户应检查自己操作有没有问题,如没问题,检查线路是否正常。

5、失流报警:当电表三相电压大于电能表的临界电压,三相电流中任一相或两相小于启动电流,或没有电流,其他相线负荷电流大于5%额定电流时,电表的报警灯会闪烁。用户应检查是否为电表、互感器、线路故障,如是,应更换电表和互感器,整理线路。

6、缺相报警:当电表三相电源中其中一相断电,报警灯会亮。用户需检查线路,找出原因。

7、电压、电流不平衡报警:当电表的三相电压、电流不平衡,报警灯会闪烁。如电压、电流不平衡的波动不大,可以不予理会,波动大的话,要检查线路及用电设备。

8、过载报警:当用户的用电负荷过大,超过电表的载电,报警灯会亮。用户应减小用电负荷或接上互感器。

9、过压报警:电压大于电表的额定电压的1.15倍,报警灯会亮。用户需检查电压过高原因,当电压减小到1.15倍以内。

10、功率反向报警:当电表的接线接反时,电表的报警灯会亮。用户需更正接线。

以上是电表的故障报警,还有卡式电表的一些特殊的功能故障报警,作简单介绍。

1、剩余电量报警:电表会设置剩余电量的限值,当电表的剩余电量小于设置的限值时,报警灯会报警提醒用户购电。

2、透支报警:卡式电表会设置透支电量,就是电表没电了,但如若有急用,会设置有一个透支电量,当电表使用透支电量时,报警灯会亮提醒用户及时购电。

3、拉闸报警:当电表里没有电量或发生故障导致电表拉闸,报警灯、拉闸灯会亮提醒用户。需找出原因合闸。

以上就是智能电表常见的故障报警了,如果想要提高电表事故处理效率,大家可以去使用社为表计远程抄表系统,利用现代互联网技术去解决电表故障问题,加强用电安全性,减少不必要的损失。

文章标签:智能电表