三相智能电表怎么看电量?

对于智能电表看电量,有部分人表示不会看,看着电表的显示什么这样那样的电量,根本不知道要看哪一个,本文以三相智能电表DTZ341为例讲解怎么看电量,其它所有品牌的三相智能电表、三相多功能电表、单相智能电表都统一的显示标准

三相电表

智能电表

三相智能电表

三相电表

智能电表

三相智能电表

三相智能电表怎么看电量?

我们看电表的电量,主要的目的是为了计算其电费,但供电公司给我们的电费缴费清单,我们是难以看懂的,这里面涉及的基本电费,力调费,即无功罚款,二部制电价和单一制电价,我们一并向你解释清楚,让您看到每一分电费都花在哪里了,大部分工厂,一个月多出了几万甚至几十万的电费,这笔费用累积起来就是一个大数字,我们也通过教您查看三相智能电表数据来规避各种不应该支出的费用。

其实我们被坑了很多电费

我们再来说一下怎么算电费,先说两部制电费,这里包括了基本电费,力调电费怎么算,峰谷电价怎么算,之后再讲一下单一制电费。
先说一下基本电费,基本电费有两种计费方式,一种是按变压器容量,这个费用是固定的,还有一种是按最大需量计算基本电费,如果大工业用户选择按最大需量计算基本电费,其价格比按变压器容量计费方式要高出30%。所以大工业用户如果知道最大需量的发生时间,将这些数据提交给生产部门,生产部门是可以合理安排生产将三相智能电表最大需量的数值降低的。

三相智能电表怎么看电量?

三相智能电表的力调费这是我们应该关注的重点,也就是无功罚款,无功电量越多,也就是功率因数越低,电费就会按照相关的预定比例增加,千万别以为生产的无功电量是用了供电公司的电,其实是自己照样买单,下面是功率因数与加收电费的比例图:

功率因素调整电费增减查对表

无功补偿做得好,最大的奖励只有1.3%,最大罚款是43%,也就是说可能你的电费中有45%是无功罚款造成的,以月为单位的功率因数电表是显示不出来的,供电公司的计算方法是无功电量除以有功电量加无功电量的总和,比如无功电量是4000度,有功电量加上无功电量是10000度,功率因数就是0.4,如果你的考核功率因数是0.9,就是要加收65%的电费,如果本来你只用了10万块钱的电费,供电公司要加上6万5千元电费。
三相智能电表峰谷电价的算法,各地标准不一定,比如北京分四个时段:尖峰、高峰、平段、低谷;广东分三个时段:峰、平、,下面以北京为例:

北京市非居民峰谷分时销售电价表

比如:你是大工业用户,电压等级是1-10千伏,尖峰时段电费是1.0661元、高峰0.9764元、平段0.6670元、低谷0.3666元,如果上月总用电量是1万度电,尖峰时段一千度,商峰时段二千度,平段时段三千度,低谷时段四千度,三相智能电表电费=1000*1.0661+2000*0.9764+3000*0.6670+4000*0.3666=1066.1+1952.8+2001+1466.4=6486.3元。
讲到这里,您肯定也知道怎样看三相智能电表电量了,也知道电费是花在哪里了,但是您还不知道什么时间段出现电费浪费大,什么时段产生的无功电量很大导致罚款很多,怎样为生产部门提供用电数据供其合理安排生产,尽量避免高峰时段电价,这里我们建议您花1000多元钱从我们这里买一台三相GPRS智能电表,三相智能电表免费配套远程抄表系统,总共只要投入1000多元就可以了,系统永久免费。

电表免费配套远程抄表系统

我们的抄表系统不但有各种数据报表统计和记录功能,还支持:
1:可计算基本电费,无功电费罚款,峰谷电费。
2:三相电流不平衡计量功能,可判断三相电动机是否带病运行,可判断三相线路是否均衡,合理调节变压器负载。
3:可判断电动机或某一设备是否处于合理的能源利用状况。
4:可判断电动机或某一设备是否处于故障运行状态或接近故障运行状态。
5:可判断并记录线路轻载、中载、重载运行状态,包含设备待机、开机、关机状态、电嚣待开、关机状态。
6:可分析任意时间段的用电规律和用电问题。
7:提供能源数据模型服务,比如可根据用电量估算乘电梯人数和乘用时间。
8:系统其它通用功能。


文章标签:智能电表电量 三相智能电表