不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ9或AS12等型号,配固定柜的型号会有很多。同一型号规格也有很多种,主要是按变比不同、二次线圈的容量、保护线圈和计量线圈的精度等组合。
通常我们在选择电流互感器时,遵循三条原则:
一、根据被测电流的大小选择电流互感器的额定变流比,也就是要使电流互感器的一次侧额定电流大于被测电流,以及额定电压与使用的线路电压相适应;
二、与电流互感器配套使用的交流电流表应选5A的量程;
三、测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。
按上述三条选择电流互感器,能保证一定的测量准确度。第二条、第三条是比较容易做到的。关键是第一条“电流互感器的一次侧额定电流大于被测电流”。如果用电负荷平稳且没有变化或变化不大,这样选择也是合理的。但是在我们现实生活及工业生产中,用电负荷不平稳且变化范围很大,在这种状况下该如何选择电流互感器,使互感器的误差值尽可能地减小。本文就这个问题提出一点看法,供大家一起商讨。
对电流互感器而言,大范围的电流波动,会引起测量误差增大,见电流互感器允许误差表。
对于一个选定的互感器来说,其准确度级别和额定电流值也已确定,在被测电流为互感器额定电流的100◊~120◊时,能保证其测量的准确度,但随被测电流和互感器额定电流比值的降低,其误差值逐渐加大。
选择电流互感器的变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处。比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器。电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量精度可以满足互感器铭牌上所标识的测量精度,比如0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测量精度误差为0.5%)。超过该电流的测量结果可能与实际电流误差较大,过高的电流会进入铁心的饱和区,测量数据就没有意义了。
互感器和电流表的变比必须选用一致的,100/5的互感器必须配100/5的表。影响的主要是读数。当然如果你可以把电流表的显示刻度表按照互感器的变比重新计算,也可以自己做个新刻度贴在电流表上。 举例:
LZZBJ9-12/150b/2 100/5 0.2/15VA 10P15;
表示该互感器型号为LZZBJ9-12/150b/2,额定电流为100A,变比为100/5,
测量级线圈精度为0.2级,容量15VA,保护级线圈精度为10P,容量15V。