怎样选择电压互感器

电压互感器的作用是隔离高电压,并把高电压变为低电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息。我们应该怎样选择合适的电影啊互感器呢,本文就此简单的谈谈。

电压互感器的选择

1、电压互感器一次回路额定电压选择
电压互感器的额定一次电压应由所在系统的标称电压确定为了确保电压互感器安全和在规定的准确级下运行,电压互感器一次绕组所接电力网电压应在(1.1~0.9)UN1范围内变动,即满足下列条件1.1 UN1> UNs>0.9 UN1式UN1 —电压互感器一次侧额定电压。选择时,满足UN1= UNs 即可。。
2、电压互感器二次侧额定电压的选择。
电压互感器二次侧额定线间电压为100V,要和所接用的仪表或继电器相适应。额定二次电压是按互感器使用场合来选定的供三相系统线间连接的单相互感器其额定二次电压为100V供三相系统相与地之间用的单相互感器当其额定一次电压为某一数值除以3时额定二次电压应为100/3电压互感器剩余电压绕组的额定二次电压当系统中性点有效接地时应为100V当系统中性点为非有效接地时应为100/3V
3、准确级选择
供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应选择0.5级或1级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的选用3级电压互感器为宜。
4、按准确级和额定二次容量选择
首先根据仪表和继电器接线要求选择电压互感器接线方式,并尽可能将负荷均匀分布在各相上,然后计算各相负荷大小,按照所接仪表的准确级和容量选择互感器的准确级额定容量。有关电压互感器准确级的选择原则,可参照电流互感器准确级选择。一般供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应选择0.5级或1级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的选用3级电压互感器为宜。

5、电压互感器种类和型式的选择
电压互感器的种类和型式应根据安装地点和使用条件进行选择

(1)3~20KV五类配电装置,宜采用油浸式绝缘结构,也可采用树脂浇注结构的电磁式电压互感器。

(2)35KV配电装置,宜采用 油浸绝缘结构的电磁式电压互感器。

(3)100~220KV配电装置,用电容式或串级电磁式电压互感器。为避免铁磁谐振,当容量和准确度级满足要求时,宜采用电容式电压互感器。

(4)330KV及以上配电装置,宜采用电容式电压互感器。

(5)全封闭组合电器应采用电磁式电压互感器。

文章标签:电压互感器